2023年电气工程师考试绘图要求,菁选2篇

电气工程师考试绘图要求1  规范是判断设计是非的标准,要按规范要求做设计,低于规范要求,不行,过高的高于规范要求也不行,会造成资金的浪费,属于“超标设计”,也是不允许的。学习规范,首先要清楚规范的真下面是小编为大家整理的2023年电气工程师考试绘图要求,菁选2篇,供大家参考。

2023年电气工程师考试绘图要求,菁选2篇

电气工程师考试绘图要求1

  规范是判断设计是非的标准,要按规范要求做设计,低于规范要求,不行,过高的高于规范要求也不行,会造成资金的浪费,属于“超标设计”,也是不允许的。学习规范,首先要清楚规范的真实含义,再认真思考其中是否有不全面的地方,对,对在什么地方,错,错在什么地方,做到心中有数。不要张口“我想……”,闭口“我认为……”,以己之见代替规范真缔,甚至歪曲规范本意。名人名言、书籍、论文、他院图纸等皆不能作为依据。其观点,经过思考,消化吸收后,可形成自己的观点,但责任后果要自负。除了执行通常引用的 GB500XX 之类的规范(*负责编制)以外,尚应一改原状、认真对待、努力学习、严格执行等同于 IEC 的 GB 类规范(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会负责编制)。两套规范都属“上方宝剑”,都要严格遵守。从规范的严格性来讲,IEC 低于 GB,GB 低于行业/地方规范,行业/地方规范低于企业规范。原因是使用面越大时,就要考虑各个方面是否有能力执行的问题,要保证大家都能做到。地方规范有局限性,上海的规范就不一定能在江苏执行。

  “新出版的规范”高于“早先出版的规范”。

  什么是“规范”?——约定速成或明文规定的标准。

  什么是“标准”?——衡量事物的准则;本身合于准则,可供同类事物比较核对的事物。新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003 全国民用建筑工程设计技术措施电气》P320)——此文件很重要,设计人员应认真学习,严格遵守,这是设计院应遵守的“产品制造标准”。标准只是最低要求,院标应高于国家标准,才是好产品。所以,应本着“宜繁不宜简,宜多不宜少”的原则,取其精神指导工作,而不是依此钻空子、耍滑偷懒。此文件未修改之前,应按条文执行,个人最好别去探讨什么新思路、新方法。

  《建筑工程设计编制深度实例范本建筑电气》,只可参考,拙见此书达不到“范本”水*,使用时要注意。,*面图上各种箱体都应有编号。

电气工程师考试绘图要求2

  一、施工前的环境检查

  在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

  1、交接间间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面*整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运、门锁和钥匙齐全。

  2、房屋预留地槽、暗孔、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

  3、对设备间铺设活动地板应专门检查,地板板块铺设严密坚固,每*方米水*允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明书要求。

  4、交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。

  5、交接间、设备间的面积,环境温、湿度均应符合设计要求和相关规定。

  二、施工前的器材检验

  1、器材检验一般要求

  (1)施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。

  (2)经检验的"器材应做好记录,对不合格证的器件应单独存放,以备核查与处理。

  2、型材、管材与铁件的检验要求:

  (1)各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、*整、不得变形、断裂。

  (2)管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时,其管身就光滑无伤痕、管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。

  (3)管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(ydj39-90)中相关规定。

  (4)各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

  (5)铁件的表面处理和镀层均应完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。

  3、线缆的检验要求:

  (1)工程使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求。

  (2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

  (3)电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的电气性能检验报告

  (4)电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。

  (5)剥开缆线头,有a、b端要求的要识别端别,在缆线外端应标出类别和序号。

  (6)光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。

  (7)综合布线系统工程采用62.5/125μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度。

  1)衰减测试:宜采用光时域反射仪(otdr)进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值差异太大,应用光功率测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

  2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致。如果在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查,以判定是否有断纤现象存在。

  (8)光纤调度软线(光跳线)检验应符合下列规定:

  1)光纤调度软线应具有经过防火处理的光纤保护包皮,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽;

  2)每根光纤调度软线中光纤的类型 应有明显的标记,选用应符合设计要求。

  4、接插件的检验要求:

  (1)接线排和信息插座及其他接插件的塑料材质应具有阻燃性。

  (2)保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合邮电部有关规定。

  (3)光纤插座的连接器使用型号和数量、位置与设计相符。

  (4)光纤插座面板应有发射(tx)和接收(rx)明显标志。

  5、配线设备的使用应符合下列规定:

  (1)电缆交接设备的型号、规格应符合设计要求:

  (2)光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置正确,清晰。

  6、有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指标和要求,应符合设计规范。

推荐访问:绘图 工程师考试 电气 电气工程师考试绘图要求 菁选2篇 电气工程师考试绘图要求1 电气工程师考试绘图要求1级 电气工程制图考试